此城市消防安全评估系统资料摘自南宁市智慧消防综合应用平台项目
1、独立式电气火灾监控
1.额定工作电压:AC220V/50Hz
2.剩余电流报警设定值:100mA-1000mA
3.温度报警设定值:45℃-140℃,调节精度≥1℃
4.温度: NTC型热电阻(0℃ ~ 120℃)
5.支持电压保护功能,支持过压、欠压等功能
6.掉电告警、防拆告警
7.符合国标GB14287.2-2014《电气火灾监控系统》要求
8.▲组合式电气火灾监控探测器可根据管理需要探测剩余电流、温度、电流等运行参数值功能。单台组合式电气火灾监控探测器提供≥1 路剩余电流、≥4 路温度的监测、≥3 路电流和≥3路电压及功率因数等电能质量参数。
9.▲组合式电气火灾监控探测器的所有参数的报警值应通过手机APP在报警设定值区间内自由设定。
10.▲剩余电流互感器,一次绕组额定电流:1000mA,二次绕组额定电流0.5mA,安装时不必断电断线,互感器检测精度等级优于或等于1级,所提供的剩余电流互感器需提供“应急管理部沈阳消防研究所消防电子质检中心或国家消防电子产品质量监督检验中心”出具的检验报告出具的针对剩余电流互感器的检验报告,且报告中互感器检测精度等级需优于或等于1级,投标人须提供相应的检验报告扫描件,并加盖投标人公章;由于剩余电流互感器为检测关键器件,应至少具备一项国际认证。
11.▲针对大尺寸铜排等特殊安装环境,可提供具备可变形或者柔性的剩余电流互感器作为备选方案,在安装时可打开,无需对铜排进行拆卸,其内径≥200mm;所提供的备选方案中的剩余电流互感器需提供“应急管理部沈阳消防研究所消防电子质检中心或国家消防电子产品质量监督检验中心”出具的检验报告出具的针对剩余电流互感器的检验报告,且报告中互感器检测精度等级需优于或等于1级,投标人须提供相应的检验报告扫描件,并加盖投标人公章。
12.▲现场设备软件可以通过云平台进行空中OTA升级,并且提供相应的切实可行的技术实现方案。
13.▲产品资质:电气火灾监控探测器获得应急管理部沈阳消防研究所消防电子质检中心或国家消防电子产品质量监督检验中心出具的检验报告型式检验报告及消防认证(检验依据GB 14287.2-2014《电气火灾监控系统 第2部分:剩余电流式电气火灾监控探测器》、GB14287.3-2014《电气火灾监控系统 第3部分:测温式电气火灾监控探测器》且要求在中国消防产品信息网网站上查询有效)。需要投标单位提供网站查询截图并盖投标人公章。
14.▲可配接具备探测绝缘材料发热时热解产生
2、独立式感烟探测器
1.工作电压:DC 3.0V、DC 3.6V
2.报警器灵敏度:0.12-0.275db/m
3.报警音量:>80dB(3 米)
4.报警方式:声、光报警
5.蜂鸣报警电流:≤60mA
6.周期心跳: ≤23h
7.防渗水设计
8.符合执行标准:GB20517-2006
9.具有信号强度指示功能
10.具有灰尘环境自学习功能
11.具有防水汽误报功能
12.外壳阻燃,外壳燃烧后在≤10秒内熄灭
13. 支持双发射探测迷宫设计
14.▲烟感设备须取得国家消防电子产品质量监督检验中心,国家标准GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》的型式检验报告。(提供证书复印件并加盖公章)
15.▲烟感设备须取得应急管理部消防产品合格评定中心执行国家标准GB20517-2006《独立式感烟火灾探测报警器》的产品3CF证书。(提供证书复印件并加盖公章)
16.▲烟感设备须取得工信部颁发的电信设备进网许可证。(提供证书复印件并加盖公章)
17.▲烟感设备须取得工信部颁发的无线电发射设备型号核准证。(提供证书复印件并加盖公章)
18.通讯方式NB-lot(支持移动、联通、电信NB-lot)
19.▲设备能够监测探测周围烟雾浓度,当烟雾浓度超过设定的报警阀值时报警,并将报警信息上传管理平台,当烟雾的浓度低于报警浓度时,报警器恢复为正常工作状态;
20.▲为保证产品续航,电池容量需≥2800mAH,支持低电量报警,支持设置低电量报警阈值(提供省级及以上机构出具的检验报告证明)
21.▲为了防止设备报警产生的剧增电流带来的电池损害,设备应具有浪涌防护功能,降低剧增电流带来的电池损害,增加电池使用寿命;(提供省级及以上机构出具的检验报告证明)
22.▲具备远程消音的功能,在设备持续报警时,通过远程命令(APP端)可进行设备的现场消音
23.▲为满足恶劣环境使用要求,设备在-20℃时具备持续正常的物联通信能力,在-20℃~70℃环境下可正常工作(提供省级及以上机构出具的检验报告证明)
3、独立式可燃气体探测器
1.检测对象:甲烷,量程在0~10%LEL
2.报警设定值:≤7%LEL
3.采样方式:自由扩散
4.使用环境:温度 -10℃~65℃ / 相对湿度≤ 95%,不凝露
5.报警音量 70~115dB (≤1 米)
6.报警方式 声、光报警
7.继电器连接口 通过继电器控制脱排(双继电器接入口)
8.IO接口 取电动球阀开关限制位值(双继电器接入口)
9.IO接口 机械手臂开关(双继电器接入口)
10.功耗≤2W
11.▲包含产品责任险
12.▲资质要求:消防产品认证证书、无线电发射设备型号核准证、电信设备进网许可证