基本信息
项目名称 | 关于温州护士学校智慧消防建设项目的在线询价 | ||||
询价单编号 | 32021121341317942 | 采购目录 | 项目优先级 | 非紧急 | |
报价开始时间 | 2021-12-13 14:11:55 | 报价截止时间 | 2021-12-16 15:00:00 | 采购单位 | 温州护士学校 |
采购单位联系人 | 蔡羽 | 联系方式 | 0577-88228931 | 传真号码 | |
预算总额(元) | 150000.00 | ||||
成交规则及确认方式 | 自动成交:询价单截止时间后,系统对所有参与供应商按照报价由低到高排序,以'最低报价'原则推荐出成交供应商,报价相同的以报价时间优先。 |
供应商要求
供应商规模要求 | 大型企业,中型企业,小型企业,微型企业 | ||||
供应商资格要求 | 基本要求:符合《中华人民共和国政府采购法》第二十二条的规定,符合《关于规范政府采购供应商资格设定及资格审查的通知》第六条规定且已在本系统注册并通过资质初审的供应商。 | ||||
供应商区域范围要求 |
询价商品清单
商品名称 | 技术参数或配置要求 | 建议品牌及型号 | 数量 | 控制总价(元) |
智慧消防建设项目 | 主要参数:见附件 次要参数: | 1套 | 150000.00 |
项目名称:温州护士学校-智慧消防系统建设项目 | ||||||
序号 | 类型 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 功能特性 | 参数 |
1 | 火警系统 | 消防物联网传输装置 | 台 | 1 | 1.⽀持GB26875.3城市消防远程监控系统第3部分-报警传输⽹络通讯协议 2.⽀持市⾯上主流的报警主机型号串⼝数据分 析,如松江、北⼤⻘⻦等等 3.⽀持部分主机的报警点位导出 4.⽀持4G、以太⽹通讯传输 5.串⼝参数及协议解析服务可以⾃由的进⾏配置切换 6.⽀持远程程序升级 7.实时获取故障信息、火警信息、系统联动信息 8.支持触摸屏操作 | 1.尺⼨:98.5 x 96 x 27 (mm) 含挂⽿ 2.重量:约250g 3.接⼝: RJ45x1、USBx1、复⽤RS232/Rs485 *1、 Type-C console x 1(调试) 4.使⽤环境:温度:-40℃ ~ 85℃ 相对湿度:20%~90% 5.供电:DC 9~48V/ AC12-30V |
2 | 水系统 | 水系统信息采集装置 | 台 | 1 | 实时监测消防、喷淋泵的启/停、手/自动、电源和故障状态 1.远程水泵电源实时状态监视:系统实时监视消防主泵、消防备用泵、喷淋主泵及喷淋备用泵的电源状态,判断这些消防泵是否供电正常,并对水泵异常掉电情况进行报警。 2.远程水泵运行实时状态监视:系统实时监视消防主泵、消防备用泵、喷淋主泵及喷淋备用泵的运行状态,判断这些消防泵是否运转。 | 1.供电电源:AC220v 50Hz 2.工作湿度:-10~55 度 3.工作湿度:<=90% 4.存储温度:-20~65 度 5.存储湿度:<=95% 6.水泵采集数量:支持16路DI 共4台水泵数据采集 7.水泵采集状态:电源、手自动、故障、启停、运行电流 8.水泵采集接入点:AC220v湿节点 9.DI浪涌承受能力:4500V 10.水压采集:支持485总线压力采集 11.显示:LED触摸屏显示 12.本地功能设置:可设置目标IP端口 13.历史记录存储:可存储1个月运行历史记录 14.通讯方式:移动、联通、电信4g全网通 15.防护等级:IP45 16.485扩展:支持485扩展采集输出 17.电源输出:支持1路DC24v电源输出 |
3 | 有线压力传感器 | 台 | 4 | 采集消防水系统管网压力,实时获取喷淋、消火栓主管网压力值 1.具有RS485信号输出 2.采用标准MODBUS RTU通讯协议 3.采用全铸铝外壳,坚固耐用 4.精度高,传输距离远,性能稳定 5.智能化程度高,用户可自行设定地址、波特率、滤波常数、再校验等 | 安装接口:M201.5G1/2 精度等级:0.5级 显示位数:4位LCD显示 尺寸:直径80mm厚度116mm 供电:12-28V(推荐24VDC) 输出信号:RS485信号 输出协议:标准 MODBUS RTU 通讯报文:N81/N82/E81/O81四种可设 采样速率:10次/秒 输出精度:±0.25% 通讯速率:2400/4800/9600/19200/38400/57600bps六种可设 功耗:0.4W 测量介质:水、油、气体对不锈钢无腐蚀的介质 传翰距离:优于1000米 防水等级:IP65 使用温度:-20~80C 存储温度:40~125C 环境湿度:0~95%RH | |
4 | 无线压力传感器 | 台 | 3 | 实时监测消火栓管系统网、喷淋系统以及末端的压力值 1.四位LCD液晶显示,80mm直径 2.上发频率,压力采集频率,压力报警点用户可设 3.低功耗设计,3.6V锂电池供电 4.采用GPRS 4G网络,信号稳定,覆盖面广 5.采用304不锈钢壳体和接头,抗震性好 6.产品认证:CE认证 本安防爆认证:Exib IICT4 7.多种报文格式可选 8.精度高、长期稳定性好 9.配备大尺寸LCD液晶显示,内置MCU 10.能够测量气体、水、油等对不锈钢无腐蚀的介质 11.具有压力实时报警功能,一旦压力异常即时上发报警数据,报警压力值可设 12.具有多种压力单位切换、误差清零、上发状态查询等功能 | 量程范围:-1~1 1.6 2.5 4 6 10...1000bar;-100 -60 -40 -25 -10~10...100kPa 过载能力:1.5倍x量程 精度等级:0.5% 1% 长期稳定性:±0.2%/年(典型值) 使用温度:-20~60℃ 补偿温度:-10~60℃ 供电电压:3.6V锂电池供电或指定电压供电(锂电池供电推荐ER34615) 电池寿命:不连续上发3500次(具体寿命以使用为准) 采样速率:1~600秒/次可设 上发速率:1-1440分钟可设 报警方式:低压报警、高压报警 报警值设定:全量程可设 表盘直径:80mm 接口螺纹:M20*1.5 G1/2或其他标准螺纹 产品材质:304不锈钢 测量介质:油、水、气等无腐蚀介质 存储条件:温度(-40~80℃)湿度(0~95%RH) | |
5 | 无线水位传感器 | 台 | 2 | 无线液位仪实时采集消防给水系统中水池或水箱的水位值。采用低功耗传感器技术,使用可充电锂电池和太阳能电池供电,现场不需要外接电源就可以直接采集液位信号,不仅具备数据存储功能,而且具备自动检测实时报警的功能,实现了液位信号过程的无线远程监控。 四位LCD:液晶显示 远程参数修改,上发频率,采集频率,报警点用户可设 低功耗设计,3.6V 锂电池供电 采用GPRS:2G 网络,信号稳定,覆盖面广 产品认证:CE 认证 本安防爆认证:Exib IICT4 多种报文格式可选 | 量程范围:0-1,2,5,10,50Mh20 过载能力:1.5倍×量程 精度等级:0.5%1% 长期稳定性:±0.2%/年(典型值) 使用温度:-20~60℃ 补偿温度:-10~60℃ 供电电压:3.6V锂电池供电或指定电压供电 电池寿命:双节电池累计上发20000次,单节电池累计上发10000次(具体寿命以使用为准) 采样速率:1~60秒/次可设 上发速率:2-1440分钟可设 报警方式:低压报警、高压报警 报警值设定:全量程可设 表盘直径:LCD液晶显示 接口螺纹:投入式 产品材质:304不锈钢+铸铝 测量介质:油、水等无腐蚀介质 存储条件:温度(-40~80℃)湿度(0~95%RH) | |
6 | 消火栓压力表监测器 | 台 | 1 | 对室外消火栓的压力进行实时监测,通过无线的方式将采集到的数据上传 1.低功耗设计,锂电池供电,5 年续航时间 2.IP 68 防水等级认证 3.GPRS/LORa/NB-iot 多种无线传输方式可选 4.抗低温设计,-30 ℃依然正常工作 5.支持多种调试功能 6.低压报警/ 波动压报警/ 低电量报警/ 倾斜报警 7.支持蓝牙调试功能 8.支持平台远程配置 9.按键现场配置功能 10.GPS 定位功能 | 1.传输方式:GPRS、LORa、NB-iot 2.量程:0~2.5MPa 3.过载压力:200% 4.精度等级:1% 5.倾角报警:>15 ℃倾斜报警*1 6.GPS定位:>15 ℃倾斜报警*1 7.外壳材质:尼龙外壳 8.供电电压:3.6V锂电池 9.长期稳定性:±0.25%FS/年(典型值) 10.显 示:LCD内部显示 11.工作温度:-30~70℃ 12.补偿温度:0~60℃ 13.电气保护:抗电磁干扰 14.采样速率:3秒/次 15.上发速率:30分钟-1440分钟可设 16.报警点设置:高报警/低压报警/波动压报警 17.数据配置:按键配置/蓝牙配置/远程配置 18.安装方式:G1/2螺纹/法兰安装/消防抱箍安装 19.防护等级:IP 68 | |
7 | 风系统 | 消防风机信息监测装置 | 台 | 3 | 风系统信息采集装置,在防排烟系统中,用于采集、交换系统感知信息的数字网络综合监测装置。能够实时获取消防风机控制柜的电源状态、运行状态、故障及手/自动位置状态等信号,并作为网络通讯数据接入消防物联网平台,从而监控整个防排烟系统是否正常运转。风系统信息装置同时还具有以下功能: 1.耐腐蚀性:成套设备含铁的金属外壳及内部和外部含铁金属部件的代表性样品应进行耐腐蚀性验证。 2.热稳定性:将结构部件置于高温箱中,壳体没有可见的裂缝或无新裂缝,其材料不应变为粘性或油脂性。 3.绝缘材料耐燃性能:用于安装载流部件的部件、嵌入墙内的部件以及不用安装载流部件的所有其他部件,包括接地端子和嵌入阻燃的墙内部件在移开灼热丝之后30S内熄灭,包装绢纸没有起燃。 4.对机械碰撞的防护:防止外部机械碰撞防护等级(IK05)验证壳体应像正常使用一样固定在刚性支撑体上。 5.机械强度:所有的外壳或隔板包括门的闭锁装置,应具有足够的进行强度以承受正常使用范围和短路条件下所遇到的应力。 6.防止触及带电部分以及外来固体和水的进入:防止直径不小于1.0mm的固体异物,防止当外壳在15°范围内倾斜时垂直方向滴水。 7.电击防护:所有的外露可导电部分应连接在一起,并连接至电源保护导体上,或通过接地导体与接地装置连接,这种连接可以用金属螺钉、焊接或用其他导体连接来实现,或通过一个独立的保护导体实现。 | 1、输入电源 :AC220V,50/60Hz 2、采集回路:16路 3、通信接口;485通讯 4、外形尺寸:500mm*600mm*150mm 5、防护等级;IP65 6、环境温度;-40~45℃ 7、安装方式;壁挂式 |
8 | 设备 | 智能巡检设备 | 套 | 500 | ||
9 | 主机板卡 | 通信板卡 | 套 | 1 | ||
10 | 数据传输 | 数据传输 | 套 | 15 | ||
11 | 通知服务 | APP推送 | 条 | 5000 | ||
12 | 通知服务 | 短信 | 条 | 5000 | ||
13 | 通知服务 | 智能语音 | 分钟 | 500 | ||
14 | 通知服务 | 火警人工客服 | 次 | 365 | ||
15 | 设备运营服务 | 消防物联网传输装置 | 点位/年 | 1 | ||
16 | 设备运营服务 | 水系统信息采集装置 | 点位/年 | 1 | ||
17 | 设备运营服务 | 有线压力传感器 | 点位/年 | 4 | ||
18 | 设备运营服务 | 无线压力传感器 | 点位/年 | 3 | ||
19 | 设备运营服务 | 无线水位传感器 | 点位/年 | 2 | ||
20 | 设备运营服务 | 消火栓压力表监测器 | 点位/年 | 1 | ||
21 | 设备运营服务 | 消防风机信息监测装置 | 点位/年 | 3 | ||
22 | 数据管理服务 | 设施管理模块 | 套/年 | 9 | ||
23 | 数据分析服务 | 月度/季度统计报表 | 年 | 1 | ||
24 | 数据分析服务 | 消防安全评估/评分 | 年 | 1 | ||
25 | 风险保障服务 | 平台和终端传感设备功能保障100万保额 | 年 | 1 | ||
26 | 风险保障服务 | 发生火灾时建筑消防安全评分高于60分时,第一优先赔偿,50万保额 | 年 | 1 | ||
27 | 消防安全服务 | 智能巡检 | 年 | 1 | ||
28 | 消防安全服务 | 智能维保 | 年 | 1 | ||
29 | 消防安全服务 | 消防档案 | 年 | 1 | ||
30 | 消防安全服务 | 消防微型站 | 年 | 1 | ||
软件平台功能要求(系统部署) | ||||||
1 | 监管中心 | 监管中心系统 | 套/1年 | 1.监管中心用于集团性客户查看下辖所有建筑物的整体消防安全情况。 2.点击菜单栏的“监管中心”跳转至监管中心页面。 | ||
2 | 事件概览 | 1.事件概览展示当前登录用户所负责的建筑(下同)中所有的事件情况。待处理报警为等待处理的报警数量,待处理故障为等待处理的故障数量,下方展示的为今日处理的报警数量(今日处理的报警即处理时间在今日内的)、今日处理的故障数量(今日处理的故障即处理时间在今日内的)。 2.点击“待处理报警”图标打开待处理报警事件弹框,弹框中显示详细的报警信息。可执行确认火警、确认报警或者忽略报警等操作(处理操作与APP端一致)。 3.点击“待处理故障”图标打开待处理故障事件弹框,弹框中显示详细的故障信息。可执行指派、忽略等操作(处理操作与APP端一致)。 | ||||
3 | 报警、故障趋势 | 1.此模块展示近一个月所有建筑物每日报警、故障上报的数量。 | ||||
4 | 巡检完成率排名 | 1.此模块展示所有建筑物的巡检完成率(当前周期未巡检 / 当前周期已巡检)排名。点击跳转至巡检微应用模块。 | ||||
5 | 维保完成率排名 | 1.此模块展示所有建筑物的维保完成率(总进度)排名。点击跳转至维保微应用模块。 | ||||
6 | 建筑分布及消防安全情况概览 | 此模块展示当前登录用户所负责的所有建筑物的分布以及消防安全情况。点击左上角的搜索框可按建筑物名称搜索建筑物。 建筑图标颜色显示逻辑: 1.存在待处理报警则显示红色 2.存在待处理故障则显示黄色 3.不存在待处理报警和待处理故障则显示绿色 4.同时存在待处理报警和待处理故障则显示红色 点击建筑物图标弹出建筑物弹框显示基本的信息,点击“查看详情”跳转至建筑物详情页。 | ||||
7 | 消防安全评分 | 1.此模块左侧展示所有建筑物的平均消防安全评分情况,右侧分别统计安全等级高、中、低的建筑物数量。 | ||||
8 | 消防设施概览 | 1.此模块展示建筑物下各类型消防设施的整体情况。 | ||||
9 | 火灾自动报警系统 | 1.此模块展示火灾自动报警系统下报警主机和用户信息传输装置的在线、离线情况以及点位的情况。点击统计数量或者设备图标跳转至火灾自动报警微应用模块。 注意:由于用传离线我们无法判断报警主机与用传的连接状态,所有当用传离线后报警主机状态取用传离线前最新的连接状态。 | ||||
10 | 其他消防系统 | 1.此模块展示其他消防系统(自动喷水灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统)的设备的正常/异常情况。异常即设备处于报警、故障或者离线状态,非异常状态即为正常状态。 2.点击统计数量或者饼图跳转至各消防系统微应用模块。 | ||||
11 | 控制台 | 控制台系统 | 套/1年 | 1.监控台用于园区客户查看下辖所有建筑物的整体消防安全情况。 2.点击菜单栏的“监控台”跳转至监管中心页面。 | ||
12 | 事件概览 | 1.事件概览展示当前登录用户所负责的建筑(下同)中所有的事件情况。待处理报警为等待处理的报警数量,待处理故障为等待处理的故障数量,下方展示的为今日处理的报警数量(今日处理的报警即处理时间在今日内的)、今日处理的故障数量(今日处理的故障即处理时间在今日内的)、正在处理的故障。 2.点击“待处理报警”图标打开待处理报警事件弹框,弹框中显示详细的报警信息。可执行确认火警、确认报警或者忽略报警等操作(处理操作与APP端一致)。 3.点击“待处理故障”图标打开待处理故障事件弹框,弹框中显示详细的故障信息。可执行指派、忽略等操作(处理操作与APP端一致)。 | ||||
13 | 最新事件 | 此模块展示当前登录用户所负责的所有建筑物中最新的10条事件。 | ||||
14 | 消防巡检 | 此模块展示当前登录用户所负责的建筑物的巡检完成情况(已巡检:当前周期已巡检的部位数量,未巡检:当前周期未巡检的部位数量)。点击跳转至巡检微应用模块。 | ||||
15 | 维护保养 | 此模块展示当前登录用户所负责建筑物的月、季、年度维保完成情况。点击跳转至维保微应用模块。 | ||||
16 | 建筑楼层平面图 | 中间区域展示当前登录用户所负责的所有建筑物的楼层平面图。点击左上角的搜索框可按建筑物名称搜索切换建筑物。搜索框右侧展示当前建筑物的消防安全情况。 点击“详情”可跳转至建筑详情页查看建筑物的详细信息。点击图纸右侧的楼层可切换查看其他楼层的图纸。 | ||||
17 | 消防安全评分 | 此模块展示当前登录用户所负责建筑物的平均消防安全评分情况。 | ||||
18 | 消防设施概览 | 此模块展示建筑物下各类型消防设施的整体情况。 | ||||
19 | 火灾自动报警系统 | 此模块展示火灾自动报警系统下报警主机和用户信息传输装置的在线、离线情况以及点位的情况。点击统计数量或者设备图标跳转至火灾自动报警微应用模块。 注意:由于用传离线我们无法判断报警主机与用传的连接状态,所有当用传离线后报警主机状态取用传离线前最新的连接状态。 | ||||
20 | 其他消防系统 | 此模块展示其他消防系统(自动喷水灭火系统、消火栓系统、防烟排烟系统)的设备的正常/异常情况。异常即设备处于报警、故障或者离线状态,非异常状态即为正常状态。 点击统计数量或者饼图跳转至各消防系统微应用模块。 | ||||
21 | 三维模型联动 | 火警: 1.范围:当前建筑 2.交互: a)第一个火警的第一个点位报警 i.火警发生时:自动定位楼层,点位红色闪烁,打开预先设置好的逃生路线(绿白色条纹、速度1,、规模2)与安全出口(绿色),安全出口绿色闪烁。 ii.火警关闭时:关闭点位闪烁、关闭逃生路线、关闭安全出口及其闪烁。 iii.目前实现火警发生时的响应事件处理,其他事件仍在持续开发、优化中。 b)其他逻辑: i.第二个火警或第二+个点位报警,不跳转楼层,人工切换楼层可看到点位闪烁; ii.如果同一楼层点位直接增加闪烁第二+个点。 3.跨建筑的第一个火警 a)当前建筑无火警,其他建筑有火警,自动跳转有火警建筑楼层; 4.火警处理完一个,如仍有下一个火警,自动跳转下一个火警 火警顺序为开始时间降序排期,时间越早,优先级越高; 切换楼层: 1.描述:楼层总数对应准确,切换准确 2.交互: a)点击楼层,楼层跳转对应楼层; 点击全景,观看整栋楼 其他说明: a)如无报警,请确认 i.cad图纸点位有无 ii.平台点位有无 iii.以上2种点位号是否有匹配关系 b)目前由研发部负责点位的匹配工作,待后台点位匹配功能完善优化后再交付销售等相关人员使用。 | ||||
22 | 视觉 | 建筑主体:视觉方案参数,受AiBim视觉方案控制 假楼部分:视觉方案参数,受AiBim视觉方案控制 | ||||
23 | 维保监管 | 维保监管系统 | 套/1年 | 维保监管用于集团性客户查看下辖所有建筑物的整体维保情况。 点击菜单栏的“维保监管”跳转至维保监管页面。 | ||
24 | 最新事件 | 最新事件展示当前登录用户所负责的建筑(下同)中所有的最新事件情况。待处理报警为等待处理的报警数量,待处理故障为等待处理的故障数量,下方展示的为今日处理的报警数量(今日处理的报警即处理时间在今日内的)、今日处理的故障数量(今日处理的故障即处理时间在今日内的)。 点击“待处理报警”图标打开待处理报警事件弹框,弹框中显示详细的报警信息。可执行确认火警、确认报警或者忽略报警等操作(处理操作与APP端一致)。 点击“待处理故障”图标打开待处理故障事件弹框,弹框中显示详细的故障信息。可执行指派、忽略等操作(处理操作与APP端一致)。 | ||||
25 | 消防设施概览 | 此模块展示火灾自动报警系统下报警主机和用户信息传输装置情况,会显示目前待补全点位数量、屏蔽点位数量。 点击统计数量或者饼图跳转至各消防系统微应用模块。 | ||||
26 | 报警、故障趋势 | 此模块展示近一个月所有建筑物每日报警、故障上报的数量。 | ||||
27 | 维保日历 | 此模块展示所有建筑物的维保日历,在某天有维保计划时会有图标显示。 | ||||
28 | 智能维保 | 此模块展示此团队下的维保情况和维保进度,已维保和未维保数据的展示。 | ||||
29 | 工作情况 | 此模块展示所属团队下的所有维保人员维保建筑数量、处理故障数、维保完成率。 | ||||
30 | 园区监管 | 园区监管系统 | 套/1年 | 监管中心用于集团性客户查看下辖所有建筑物的整体消防安全情况。 点击菜单栏的“园区监管”跳转至园区监管页面。 | ||
31 | 事件概览 | 事件概览展示当前登录用户所负责的建筑(下同)中所有的事件情况。待处理报警为等待处理的报警数量,待处理故障为等待处理的故障数量,下方展示的为今日处理的报警数量(今日处理的报警即处理时间在今日内的)、今日处理的故障数量(今日处理的故障即处理时间在今日内的)。 点击“待处理报警”图标打开待处理报警事件弹框,弹框中显示详细的报警信息。可执行确认火警、确认报警或者忽略报警等操作(处理操作与APP端一致)。 点击“待处理故障”图标打开待处理故障事件弹框,弹框中显示详细的故障信息。可执行指派、忽略等操作(处理操作与APP端一致)。 | ||||
32 | 事件统计 | 此模块展示近每日所有建筑物报警、故障上报的数量和数据趋势。点击正在处理故障数字可以跳转到故障的处理中列表页面。 | ||||
33 | 访客统计 | 展示本团队下所有与登录人有关建筑物门禁(展示一年内每月和单日的人员通道门禁数据);每日的访客统计数据是实时数据。统计的访客以“入”的数据为依据。 | ||||
34 | 建筑分布及消防安全情况概览 | 此模块展示当前登录用户所负责的所有建筑物的分布以及消防安全情况。点击左上角的下拉框可选择想要查看的建筑物。 | ||||
35 | 消防设施概览 | 此模块展示建筑物下各类型消防设施的整体情况。异常即设备处于报警、故障或者离线状态,非异常状态即为正常状态。点击统计数量或者饼图跳转至各消防系统微应用模块。 | ||||
36 | 视频监控 | 此模块展示建筑物下视频监控的整体情况。点击单个视频监控显示单个视频监控弹窗,显示的视频监控为实时视频监控。 | ||||
37 | 建筑管理 | 建筑管理系统 | 套/1年 | 建筑管理用于查看下辖所有建筑物的整体消防安全情况以及建筑物的基础信息。 建筑管理共分为四个模块:建筑概览、人员信息、点位管理和基本信息。 | ||
38 | 建筑概览 | 建筑概览中展示了建筑物相关的应用情况概览。点击各模块跳转至各模块用于首页面。 | ||||
39 | 人员信息 | 展示与建筑物相关的团队且与建筑物相关的人员信息。 | ||||
40 | 点位管理 | 展示建筑物下所有的点位,用户可以编辑点位基础信息或者屏蔽点位。 | ||||
41 | 基本信息 | 展示建筑物的基础信息与外立面图。 | ||||
42 | 事件中心 | 事件中心系统 | 套/1年 | |||
43 | 报警概览 | 报警微应用用于查看客户下辖所有建筑物的设备上报的报警事件的整体情况。 以统计图的形式汇总统计所有报警信息的整体情况,包括报警等级、误报原因、处理超时情况、频报点位、报警趋势等。让用户可以对报警事件整体情况做到一目了然。 | ||||
44 | 故障概览 | 以统计图的形式汇总统计所有故障信息的整体情况,包括故障等级、误报原因、处理超时情况、频报点位、报警趋势等。让用户可以对故障事件整体情况做到一目了然。 | ||||
45 | 隐患概览 | 隐患微应用用于查看客户下辖所有建筑物的设备上报的隐患事件的整体情况。 以统计图的形式汇总统计所有隐患信息的整体情况,包括隐患处理情况概览、隐患处理类别占比、误报原因类别占比、隐患等级、隐患处理情况、频报点位Top5、报警趋势图等。让用户可以对隐患事件整体情况做到一目了然。 隐患列表列表支持导出,导出前需要选择上报时间,可以在筛选弹窗中选择筛选条件。筛选条件包含所属建筑、设备类型、上报时间、点位号、隐患等级、处理类型、误报类型,筛选条件支持重置条件。 隐患详情页分为待处理详情页、处理中详情页、已处理详情页,详情页包含隐患信息、处理信息、处理记录、设备位置。顶部显示隐患处理流程,隐患上报-处理-完成,需要显示流程具体耗时。 | ||||
46 | 消防设施 | 火灾自动报警系统 | 套/1年 | 火灾自动报警系统微应用用于查看用户所负责建筑物中火灾自动报警系统的整体情况以及具体的点位情况。 | ||
47 | 多建筑统计页面 | 如果用户负责多个建筑物,会首先展示此页面。上方展示建筑数量、用传与报警主机状态的分布以及点位的情况。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中点位的基本信息。 点击操作栏中的“查看”跳转至单建筑统计页面。通过左上角的下拉框也可切换至单建筑物统计页面。 | ||||
48 | 单建筑统计页面 | 单建筑统计页面展示火灾自动报警系统单建筑物的整体情况,包括系统状态、设施概览与设备列表。 系统状态: 根据用户信息传输装置、报警主机的状态与点位的情况(是否完善、是否屏蔽)等因素综合判定系统的状态。分为优秀、良好和糟糕三种类型。 设施概览: 左侧统计待完善点位和屏蔽点位。右侧按设备类型和系统分类汇总统计点位。 报警主机列表: 统计展示报警主机下的回路、点位情况以及主机的基本信息。点击报警主机跳转至点位列表页。 用户信息传输装置列表: 展示用户信息传输装置的基本信息。点击用户信息传输装置跳转至用户信息传输装置详情页。 | ||||
49 | 点位列表页 | 展示报警主机下所有点位的信息。可按消防系统、设备类型、点位号、点位位置描述、是否待完善点位、是否屏蔽筛选点位。 点击操作栏的“查看”可跳转至点位详情页查看点位详细信息。 | ||||
50 | 点位详情页 | 点位详情页展示点位的基础信息,包括基本信息、运行记录和设备位置。可编辑点位的基本信息,可按时间筛选运行记录。 | ||||
51 | 用户信息传输装置详情页面 | 用户信息传输装置详情页展示用传的基础信息,包括基本信息、运行记录和设备位置。生命周期默认10年,根据生产日期显示当前剩余年限。可按时间筛选运行记录。 | ||||
52 | 防烟排烟系统 | 套/1年 | 防烟排烟系统微应用用于查看客户负责建筑物中防烟排烟系统的整体情况。 | |||
53 | 多建筑统计页面 | 如果用户负责多个建筑物,会首先展示此页面。上方展示建系统中设备的情况(故障、报警与离线的设备)与建筑物数量。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中设备的基本信息。 点击操作栏中的“查看”跳转至单建筑统计页面。通过左上角的下拉框也可切换至单建筑物统计页面。 | ||||
54 | 单建筑统计页面 | 单建筑统计页面展示防烟排烟系统单建筑物的整体情况,包括系统状态、设施概览与设备列表。 系统状态: 根据设备的是否报警、是否连接、是否故障等状态因素综合判定系统的状态。分为优秀、良好和糟糕三种类型。如果存在离线设备,设备端与云平台的连接状态即为离线。 设施概览:左侧统计正常设备数量与异常设备数量。右侧按设备类型统计设备数量。 设备列表: 按消防风机、压差传感器和系统部件分类展示系统下设备。 设备展示模块显示设备的类型、位置描述、设备状态、最新的上传时间、离线状态(离线才显示)。其中设备状态字段显示逻辑如下:存在异常状态则显示异常状态,不存在异常状态则显示正常。 可按设备编号、位置描述搜索设备,点击设备展示模块跳转至设备详情页。 | ||||
55 | 设备详情页 | 设备详情页展示设备的基础信息,包括基本信息、运行记录和设备位置。可按时间筛选运行记录。 | ||||
56 | 自动喷水灭火系统 | 套/1年 | 自动喷水灭火系统微应用用于查看客户负责建筑物中自动喷水灭火系统的整体情况。 | |||
57 | 多建筑统计页面 | 如果用户负责多个建筑物,会首先展示此页面。上方展示建系统中设备的情况(故障、报警与离线的设备)与建筑物数量。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中设备的基本信息。 点击操作栏中的“查看”跳转至单建筑统计页面。通过左上角的下拉框也可切换至单建筑物统计页面。 | ||||
58 | 单建筑统计页面 | 单建筑统计页面展示自动喷水灭火系统单建筑物的整体情况,包括系统状态、设施概览与设备列表。 系统状态: 根据设备的是否报警、是否连接、是否故障等状态因素综合判定系统的状态。分为优秀、良好和糟糕三种类型。如果存在离线设备,设备端与云平台的连接状态即为离线。 设施概览:左侧统计正常设备数量与异常设备数量。右侧按设备类型统计设备数量。 设备列表: 按消防水泵、压力传感器、流量传感器、液位传感器和系统部件分类展示系统下设备。 设备展示模块显示设备的类型、位置描述、设备状态、最新的上传时间、离线状态(离线才显示)。其中设备状态字段显示逻辑如下:存在异常状态则显示异常状态,不存在异常状态则显示正常。 可按设备编号、位置描述搜索设备,点击设备展示模块跳转至设备详情页。 | ||||
59 | 设备详情页 | 设备详情页展示设备的基础信息,包括基本信息、运行记录和设备位置。可按时间筛选运行记录。 | ||||
60 | 室内消火栓系统 | 套/1年 | 室内消火栓系统微应用用于查看客户负责建筑物中室内消火栓系统的整体情况。 | |||
61 | 多建筑统计页面 | 如果用户负责多个建筑物,会首先展示此页面。上方展示建系统中设备的情况(故障、报警与离线的设备)与建筑物数量。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中设备的基本信息。 点击操作栏中的“查看”跳转至单建筑统计页面。通过左上角的下拉框也可切换至单建筑物统计页面。 | ||||
62 | 单建筑统计页面 | 单建筑统计页面展示室内消火栓系统单建筑物的整体情况,包括系统状态、设施概览与设备列表。 系统状态: 根据设备的是否报警、是否连接、是否故障等状态因素综合判定系统的状态。分为优秀、良好和糟糕三种类型。如果存在离线设备,设备端与云平台的连接状态即为离线。 设施概览:左侧统计正常设备数量与异常设备数量。右侧按设备类型统计设备数量。 设备列表: 按消防水泵、压力传感器、流量传感器、液位传感器和系统部件分类展示系统下设备。 设备展示模块显示设备的类型、位置描述、设备状态、最新的上传时间、离线状态(离线才显示)。其中设备状态字段显示逻辑如下:存在异常状态则显示异常状态,不存在异常状态则显示正常。 可按设备编号、位置描述搜索设备,点击设备展示模块跳转至设备详情页。 | ||||
63 | 设备详情页 | 设备详情页展示设备的基础信息,包括基本信息、运行记录和设备位置。可按时间筛选运行记录。 | ||||
64 | 可燃气体探测系统 | 套/1年 | 可燃气体探测系统微应用用于查看客户负责建筑物中可燃气体探测系统的整体情况。 | |||
65 | 多建筑统计页面 | 如果用户负责多个建筑物,会首先展示此页面。上方展示建系统中设备的情况(故障、报警与离线的设备)与建筑物数量。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中设备的基本信息。 点击操作栏中的“查看”跳转至单建筑统计页面。通过左上角的下拉框也可切换至单建筑物统计页面。 | ||||
66 | 单建筑统计页面 | 单建筑统计页面展示可燃气体探测系统单建筑物的整体情况,包括系统状态、设施概览与设备列表。 系统状态: 根据设备的是否报警、是否连接、是否故障等状态因素综合判定系统的状态。分为优秀、良好和糟糕三种类型。如果存在离线设备,设备端与云平台的连接状态即为离线。 设施概览:左侧统计正常设备数量与异常设备数量。右侧按设备类型统计设备数量。 设备列表: 可燃气体探测器和系统部件分类展示系统下设备。 设备展示模块显示设备的类型、位置描述、设备状态、最新的上传时间、离线状态(离线才显示)。其中设备状态字段显示逻辑如下:存在异常状态则显示异常状态,不存在异常状态则显示正常。 可按设备编号、位置描述搜索设备,点击设备展示模块跳转至设备详情页。 | ||||
67 | 设备详情页 | 设备详情页展示设备的基础信息,包括基本信息、运行记录和设备位置。可按时间筛选运行记录。 | ||||
68 | 智能烟感系统 | 套/1年 | 智能烟感系统微应用用于查看客户负责建筑物中智能烟感系统的整体情况。 | |||
69 | 多建筑统计页面 | 如果用户负责多个建筑物,会首先展示此页面。上方展示建系统中设备的情况(故障、报警与离线的设备)与建筑物数量。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中设备的基本信息。 点击操作栏中的“查看”跳转至单建筑统计页面。通过左上角的下拉框也可切换至单建筑物统计页面。 | ||||
70 | 单建筑统计页面 | 单建筑统计页面展示智能烟感系统单建筑物的整体情况,包括系统状态、设施概览与设备列表。 系统状态: 根据设备的是否报警、是否连接、是否故障等状态因素综合判定系统的状态。分为优秀、良好和糟糕三种类型。如果存在离线设备,设备端与云平台的连接状态即为离线。 设施概览:左侧统计正常设备数量与异常设备数量。右侧按设备类型统计设备数量。 设备列表: 智能烟感展示系统下设备。 设备展示模块显示设备的类型、位置描述、设备状态、最新的上传时间、离线状态(离线才显示)。其中设备状态字段显示逻辑如下:存在异常状态则显示异常状态,不存在异常状态则显示正常。 可按设备编号、位置描述搜索设备,点击设备展示模块跳转至设备详情页。 | ||||
71 | 设备详情页 | 设备详情页展示设备的基础信息,包括基本信息、运行记录和设备位置、报警信息接收人。可按报警状态筛选运行记录。 | ||||
72 | 灭火器系统 | 套/1年 | 灭火器微应用用于查看客户负责建筑物中灭火器的整体情况。 | |||
73 | 多建筑统计页面 | 如果用户负责多个建筑物,会首先展示此页面。上方展示建系统中设备的情况(故障、报警与离线的设备)与建筑物数量。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中设备的基本信息。 点击操作栏中的“查看”跳转至单建筑统计页面。通过左上角的下拉框也可切换至单建筑物统计页面。 | ||||
74 | 单建筑统计页面 | 单建筑统计页面展示灭火器单建筑物的整体情况,包括系统状态、设施概览与设备列表。 系统状态: 根据设备的是否报警、是否连接、是否故障等状态因素综合判定系统的状态。分为优秀、良好和糟糕三种类型。如果存在离线设备,设备端与云平台的连接状态即为离线。 设施概览:左侧统计正常设备数量与异常设备数量。右侧按设备类型统计设备数量。 设备列表: 灭火器展示系统下设备。 设备展示模块显示设备的类型、位置描述、设备状态、最新的上传时间、离线状态(离线才显示)。其中设备状态字段显示逻辑如下:存在异常状态则显示异常状态,不存在异常状态则显示正常。 可按设备编号、位置描述搜索设备,点击设备展示模块跳转至设备详情页。 | ||||
75 | 设备详情页 | 设备详情页展示设备的基础信息,包括基本信息、运行记录和设备位置。可按灭火器状态筛选运行记录。 | ||||
76 | 温湿度系统 | 套/1年 | 温湿度传感器微应用用于查看客户负责建筑物中温湿度传感器的整体情况。 | |||
77 | 多建筑统计页面 | 如果用户负责多个建筑物,会首先展示此页面。上方展示建系统中设备的情况(故障、报警与离线的设备)与建筑物数量。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中设备的基本信息。 点击操作栏中的“查看”跳转至单建筑统计页面。通过左上角的下拉框也可切换至单建筑物统计页面。 | ||||
78 | 单建筑统计页面 | 单建筑统计页面展示温湿度传感器单建筑物的整体情况,包括系统状态、设施概览与设备列表。 系统状态: 根据设备的是否报警、是否连接、是否故障等状态因素综合判定系统的状态。分为优秀、良好和糟糕三种类型。如果存在离线设备,设备端与云平台的连接状态即为离线。 设施概览:左侧统计正常设备数量与异常设备数量。右侧按设备类型统计设备数量。 设备列表: 温湿度传感器展示系统下设备。 设备展示模块显示设备的类型、位置描述、设备状态、最新的上传时间、离线状态(离线才显示)。其中设备状态字段显示逻辑如下:存在异常状态则显示异常状态,不存在异常状态则显示正常。 可按设备编号、位置描述搜索设备,点击设备展示模块跳转至设备详情页。 | ||||
79 | 设备详情页 | 设备详情页展示设备的基础信息,包括基本信息、运行记录和设备位置。可按报警状态筛选运行记录。 | ||||
80 | 室外消火栓系统 | 套/1年 | 室外消火栓微应用用于查看客户负责项目中室外消火栓的整体情况。 | |||
81 | 多项目统计页面 | 如果用户负责多个项目,会首先展示此页面。上方展示系统中设备的情况(故障、报警与离线的设备)与项目数量。下方展示项目列表,列表中展示项目中设备的基本信息。 点击操作栏中的“查看”跳转至单项目统计页面。通过左上角的下拉框也可切换至单项目统计页面。 | ||||
82 | 单项目统计页面 | 单项目统计页面展示室外消火栓单项目的整体情况,包括系统状态、设施概览与设备列表。室外消火栓有列表模式和地图模式,地图模式以两种颜色区分两种状态的消火栓,分为正常和异常两种状态的消火栓,点击各类型状态可筛选对应类型的消火栓。 系统状态: 根据设备的是否报警、是否连接、是否故障等状态因素综合判定系统的状态。分为优秀、良好和糟糕三种类型。如果存在离线设备,设备端与云平台的连接状态即为离线。 设施概览:左侧统计正常设备数量与异常设备数量。右侧按设备类型统计设备数量。 设备列表: 室外消火栓展示系统下设备。 设备展示模块显示设备的类型、位置描述、设备状态、最新的上传时间、离线状态(离线才显示)。其中设备状态字段显示逻辑如下:存在异常状态则显示异常状态,不存在异常状态则显示正常。 可按设备编号、位置描述、消火栓编号搜索设备,点击设备展示模块跳转至设备详情页。 | ||||
83 | 设备详情页 | 设备详情页展示设备的基础信息,包括基本信息、运行记录和设备位置。可按报警状态筛选运行记录。 | ||||
84 | 水浸系统 | 套/1年 | 水浸微应用用于监测客户负责建筑物中建筑物是否有漏水情况。 | |||
85 | 多建筑统计页面 | 如果用户负责多个建筑物,会首先展示此页面。上方展示建系统中设备的情况(故障、报警与离线的设备)与建筑物数量。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中设备的基本信息。 点击操作栏中的“查看”跳转至单建筑统计页面。通过左上角的下拉框也可切换至单建筑物统计页面。 | ||||
86 | 单建筑统计页面 | 单建筑统计页面展示水浸系统单建筑物的整体情况,包括系统状态、设施概览与设备列表。 系统状态: 根据设备的是否报警、是否连接、是否故障等状态因素综合判定系统的状态。分为优秀、良好和糟糕三种类型。如果存在离线设备,设备端与云平台的连接状态即为离线。 设施概览:左侧统计正常设备数量与异常设备数量。右侧按设备类型统计设备数量。 设备列表: 设备展示模块显示设备的类型、位置描述、设备状态、最新的上传时间、离线状态(离线才显示)。其中设备状态字段显示逻辑如下:存在异常状态则显示异常状态,不存在异常状态则显示正常。 可按设备编号、位置描述搜索设备,点击设备展示模块跳转至设备详情页。 | ||||
87 | 设备详情页 | 设备详情页展示设备的基础信息,包括基本信息、运行记录和设备位置。可按时间筛选运行记录。可下载三个月内的运行记录 | ||||
88 | 安防设施 | 门禁系统 | 套/1年 | 门禁微应用用于查看客户负责建筑物中门禁的整体情况。 | ||
89 | 多建筑统计页面 | 如果用户负责多个建筑物,会首先展示此页面。上方展示建系统中设备的情况(故障、报警与离线的设备)与建筑物数量。下方展示建筑物列表,列表中展示建筑物中设备的基本信息。 点击操作栏中的“查看”跳转至单建筑统计页面。通过左上角的下拉框也可切换至单建筑物统计页面。 | ||||
90 | 单建筑统计页面 | 单建筑统计页面展示门禁单建筑物的整体情况,包括系统状态、设施概览与设备列表。 系统状态: 根据设备的是否报警、是否连接、是否故障等状态因素综合判定系统的状态。如果存在离线设备,设备端与云平台的连接状态即为离线。 设施概览:左侧统计正常设备数量与异常设备数量。右侧按设备类型统计设备数量。 设备列表: 门禁展示系统下设备。 设备展示模块显示设备的类型、位置描述、设备状态、最新的上传时间、离线状态(离线才显示)。其中设备状态字段显示逻辑如下:存在异常状态则显示异常状态,不存在异常状态则显示正常。 可按设备编号、位置描述搜索设备,点击设备展示模块跳转至设备详情页。 | ||||
91 | 设备详情页 | 设备详情页展示设备的基础信息,包括基本信息、运行记录和出入记录。出入记录可按人员类型、出入类型、识别结果筛选出入记录。运行记录可以根据设备状态筛选运行记录。 | ||||
92 | 安全管理 | 消防巡检系统 | 套/1年 | 消防巡检展示用户负责建筑的巡检整体情况、巡检记录、部位列表和巡检报告。 | ||
93 | 统计首页面 | 统计首页面上方展示巡检部位的概览、巡检完成情况、完成率趋势图(周期为日检、周检、月检)。下方展示巡检记录和部位列表。点击左上角的下拉框可筛选展示不同建筑物的巡检情况,也可查看全部建筑物的整体巡检情况。点击未巡检部位数量可跳转至未巡检部位列表。 巡检记录: 展示当前建筑或所有建筑物所有的巡检记录,点击操作栏中的“查看报告”可查看巡检报告,巡检报告可下载。可导出巡检记录、可按巡检时间/巡检周期筛选巡检记录。 | ||||
94 | 部位列表页面 | 展示当前建筑或所有建筑物所有的部位,点击操作栏中的按钮可以对部位进行查看详情、编辑、删除和下载部位二维码的操作。 | ||||
95 | 部位详情页面 | 展示部位的基础信息和部位的巡检记录。 | ||||
96 | 一键通知 | 点击统计首页面的“未巡检”可进入未巡检部位列表,在未巡检部位列表可点击右上角的“一键通知”按钮通知建筑物相关人员。 | ||||
97 | 微型消防站系统 | 套/1年 | ||||
98 | 微型消防站列表模式 | 微型消防站模块首页展示团队所管理的项目的所有微型消防站的统计信息,点击地图进入地图模式 1.批量导入:可批量导入微型消防站,基本信息、人员信息、站点物资,注意:导入时基本信息、人员信息、站点物资要依次导入 2.修改:点击修改微站信息 | ||||
99 | 微型消防站地图模式 | 地图模式地图内标准微站位置,点击微站多个微站展示微站列表、单个微站显示微站信息、点击微站信息查看微站详情 | ||||
100 | 微型消防站详情 | 微型消防站详情信息展示 | ||||
101 | 新增微型消防站 | 按顺序一次填写微站信息,标“*”项为必填项。 | ||||
102 | 值班查岗系统 | 套/1年 | ||||
103 | 统计首页面 | 值班查岗首页统计今日查岗情况(查岗次数、在岗次数、脱岗次、在岗率),和在岗率趋势图, 列表展示数据是根据用户终端关联的,即多建筑物用同一用户终端设备,查岗次数,在岗次数查岗记录、查岗设置是完全相同的,点击查岗可对选中的建筑物查岗,可修改响铃时常 | ||||
104 | 值班查岗设置 | 值班查岗可设置响铃时常,自动查岗有两种设置,第一种定时查岗选择定时查岗时,查岗时间会根据设置的时间点每天定时查岗(查岗时间间隔不能小于10分钟),每个时间点查岗一次,每天最多设置4次查岗,第二种随机查岗时,系统会随机选取查岗时间,每个查岗时间查岗一次,每天最多设置4次随机查岗 | ||||
105 | 值班查岗记录 | 可查看每一个建筑物的查岗记录,可根据日期、在岗状态筛选 | ||||
106 | 维保管理 | 智能维保系统 | 套/1年 | 智能维保展示用户负责建筑的维保整体情况、维保记录、维保计划和维保报告。 | ||
107 | 多建筑统计页面 | 如果用户负责多个建筑物,会首先展示此页面。上方展示维保总进度、建筑物维保进度排名和暂无维保计划的建筑物。下方展示所有建筑物的维保记录和维保计划。 通过左上角的下拉框可切换至单建筑物统计页面。 | ||||
108 | 单建筑统计页面 | 上方左侧展示当前建筑物维保总进度、月度进度、季度进度和年度进度,右侧展示本月维保次数和累计维保用时。下方展示所有建筑物的维保记录和维保计划。 | ||||
109 | 维保记录 | 点击维保记录操作栏可查看维保完成情况、查看维保记录报告。可按维保时间筛选建筑物。 分别统计月、季、年度的维保情况。点击检查项可查看维保详细信息。 | ||||
110 | 维保计划 | 点击维保记录操作栏可查看维保完成情况、查看维保计划报告。可按维保类型筛选维保计划。 维保计划详情可点击右上角的按钮下载维保报告 | ||||
111 | 数据分析 | 月报系统 | 套/1年 | 展示用户负责建筑物每月的消防安全报告。月报次月1日生成,会以APP推送的形式通知用户。 左上角可切换建筑物,查看不同建筑物的月报。可按年份筛选不同年份的月报。点击月报正中间上方的“下载”可下载pdf版月报。 | ||
112 | 季报系统 | 展示用户负责建筑物每个季度的消防安全报告。季报次季度1日生成,会以APP推送的形式通知用户。 左上角可切换建筑物,查看不同建筑物的季报。可按年份筛选不同年份的季报。点击季报正中间上方的“下载”可下载pdf版报。 | ||||
113 | 设置 | 报警通知设置系统 | 套/1年 | 可按建筑物设置通知规则。只有建筑物的主要负责团队的管理员可以设置。 可以设置各类型报警的通知方式、通知职位和处理超时通知规则。 通知方式: 通知方式可多选 通知职位: 可按指定人或者指定职位通知。 处理超时设置: 点击标题右侧的开关可开启或者关闭处理超时通知 点击“新增”可新增规则设置,可以设置报警上报后的超时时间,以及超时后通知的人员和通知方式。 | ||
114 | 故障通知设置系统 | 可按建筑物设置通知规则。只有建筑物的主要负责团队的管理员可以设置。 故障共分为轻微、一般和紧急三种类型,可以设置各类型故障的通知方式、通知职位和处理超时通知规则。 通知方式: 通知方式可多选 通知职位: 可按指定人或者指定职位通知。 处理超时设置: 点击标题右侧的开关可开启或者关闭处理超时通知 点击“新增”可新增规则设置,可以设置报警上报后的超时时间,以及超时后通知的人员和通知方式。 维修超时设置: 点击标题右侧的开关可开启或者关闭维修超时通知 点击“新增”可新增规则设置,可以设置故障维修的超时时间,以及超时后通知的人员和通知方式。 |